在建筑施工中,脚手架是不可缺少的重要设施,它是保证安全、顺利施工的工作平台和施工通道。近几年,全国脚手架事故频发,其主要原因是:施工方案(作业指导书)不到位,施工人员违规操作,检查、验收和挂牌施工不到位。目前,各地施工现场脚手架存在的问题依然比比皆是,安全隐患随处可见,管理者一定要对脚手架的安全管理给予足够的重视,“严把验收关”尤为重要。
在架体安装时扣件必须合理使用,不能替代或错用扣件,带裂纹扣件决不能用于架体上。
六、支架。
验收的内容。
施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须全铺脚手板对接,在脚手板转弯处,脚手板应错开搭接,并绑牢,用木块垫平钉牢。
作业层的脚手板应铺平、挤密、绑扎牢固,离墙120—150mm的端部脚手板探头长度不能超过200mm,横向水平杆间距应根据脚手架的使用情况确定,脚手板的铺设可采用对接平铺或搭接方式。
在使用脚手板时,双排脚手架横向水平杆的两端都应该用直角扣件与纵向水平杆固定。
单排脚手架的横向水平杆一端用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不得小于18cm。
作业层脚手板应铺满,并保持稳定,离墙12cm~15cm。
脚手板长度小于2m时,可采用两根横向横杆支撑,但应使脚手板两端对其固定可靠,防止倾覆。这三种脚手板可以用对接平铺,也可以用搭接平铺。支架对接平铺时,接合处必须设置两个横向水平杆,支架的外伸长度为130~150mm,支架的外伸长度与两个支架的长度不能超过300mm;支架搭接铺设时,支架支撑在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,支架的外伸长度与水平杆的伸出长度不能小于100mm。
7.连接件。
验收内容。
连墙件的设置种类有刚性和柔性两种,施工现场宜选用刚性连墙件。不超过24米高、3步3跨、24米至50米高的脚手架,需要2步3跨、3步3跨、才能完成安装。
连墙件应从脚手架体底部..步的纵向横杆开始安装。
连接墙构件宜靠近主节点设置,离主节点不大于300mm。
连墙件宜优先采用菱形布置,也可采用方、距形布置。
脚手架的两端必须有连接件,连接件的垂直间距不得大于建筑物的层高,且不得大于4米(二级)。
脚手架架体高度24m以下的单、双排脚手架,应采用刚性连墙件可靠地与建筑物连接,也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接,并在其两端设置防滑措施。只带拉筋的柔性连接件禁止使用。
脚手架架体高度24m以上的单排和双排脚手架必须采用刚性连墙件可靠地与建筑物连接。
连接墙构件中的连接杆或拉筋宜为水平设置,当不能水平设置时,在与脚手架的连接一端应下斜、可靠连接。
连接件必须是能承受拉力和压力的结构。
十、当脚手架下端暂时不能连墙设置时,可设置抛撑。吊杆与脚手架应采用通长杆件进行可靠连接,吊杆与地面的倾斜角度应为45~60度,连接点中心到主节点的距离不大于300mm。在安装连接件后,应将抛掷架分开。
十一、脚手架架架高度40m以上有风涡作用时,应采取防上升翻流作用的连墙措施。
八、剪刀支撑。
验收的内容。
双排式脚手架,其高度为24m及以上,在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度为24m以下,在外侧两端、转角处和中间间隔不超过15m的立面上,每道剪刀撑应由底到顶连续设置。
剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆的伸出端或垂直杆上,旋转扣件的中心线到主节点的距离不应超过150mm。
开口式双排脚手架两端必须设置横向斜撑。
九.上下措施。
验收的内容。
脚手架上、下的措施有两种:悬挂式爬梯和搭设“之”形步道或斜道。
爬梯挂设必须由低至高连续垂直设置,每垂直3米左右必须固定,用8#铅丝绑扎上钩。
上下步道必须与脚手架同时设置,人行步道宽度不得小于1m,坡度为1:3,运料步道宽度不得小于1.5m,坡度为1:6。护栏间距为200~300mm,护栏高度在20~30mm左右。
十、架体的防坠措施。
施工脚手架如需悬挂安全网,检验安全网必须平整、牢固、完好。
建筑施工脚手架外侧必须设置密目网,密目网应平整、完好。
在脚手架每隔10米的垂直高度上必须设置防坠措施,在架体的外侧必须及时设置密目网。铺设内部安全网时,必须将安全网固定绳拉紧,并在绑扎的固定可靠处绕圈。